ページ 11

ネットワークの初期化直後に通信ができない場合がある

Posted: 2016年8月04日(木) 16:24
by eForce技術担当
対象:
μNet3/Compact、μNet3/Standard

質問:
ネットワークの初期化処理(net_dev_ini())直後の通信に失敗することがあります。

回答:
弊社提供のEthernetドライバではnet_dev_ini()完了直後にはリンクアップが完了していない
場合がございます。PHYの設定でオートネゴシエーションを有効の場合、net_dev_ini() 後に
3秒程度のウェイトを入れるようにして下さい。オートネゴシエーションが無効(速度モード固定)
の場合は即座にリンクアップは完了するため、ウェイトを特に入れる必要はありません。