割込みコンテキストからメールボックス送信を行いたい。

弊社RTOS「μC3/Compact」、「μC3/Standard」に関するご質問
返信する
アバター
eForce技術担当
記事: 193
登録日時: 2014年4月24日(木) 14:18

割込みコンテキストからメールボックス送信を行いたい。

投稿記事 by eForce技術担当 » 2014年4月24日(木) 14:50

対象:
μC3/Compact、μC3/Standard

質問:
割込みサービスルーチンからsnd_mbxを発行すると、コンテキストエラー(E_CTX)が返ってきてしまいます。isnd_mbxサービスコールは提供していますか。

回答:
isnd_mbxは、ITRON4.0では定義されていないため、μC3では提供していません。データキューにて代替可能ですので、ご検討ください。

返信する