対象:
μC3/Compact、μC3/Standard
質問:
割込みサービスルーチンからsnd_mbxを発行すると、コンテキストエラー(E_CTX)が返ってきてしまいます。isnd_mbxサービスコールは提供していますか。
回答:
isnd_mbxは、ITRON4.0では定義されていないため、μC3では提供していません。データキューにて代替可能ですので、ご検討ください。