対象:
μC3/Compact、μC3/Standard

質問:
標準COMドライバは、割込みサービスルーチンで使用することができますか?

回答:
μC3の標準COMドライバは、タスクからの呼び出しのみに対応しています。各APIは、タスクから呼び出しをしてください。なお、タスクからの呼び出しであっても、CPUロック中や、ディスパッチ禁止中の場合には、呼び出しができません。