お世話になっております。
ヒロコン株式会社の渡辺です。
uC3/Compactのコンフィグレータについて、確認させて下さい。
ネットワークソケット作成時、uC3ConfiguratorのGUIから必要なソケットを追加していくのですが、
50個まで追加したところでGUI上の追加ボタンが押せない状態になります。
これはuC3Configuratorから生成出来るソケットは50個が上限であるということで間違いないでしょうか?
また、50個以上のソケットが必要な場合はuC3Configuratorから生成されたファイルを改めて手作業で編集して
必要数分を作成する作業が必要になるということで間違いないでしょうか?
例えば設定ファイル等がどこかにあって、変更すると上限が増やせるなどあればご教示頂きたいです。
以上、よろしくお願い致します。
コンフィグレータで生成可能なソケット数の上限について
- eForce技術担当
- 記事: 193
- 登録日時: 2014年4月24日(木) 14:18
Re: コンフィグレータで生成可能なソケット数の上限について
お世話になっております。
上限は1000個となっております。
本件ですが、コンフィグレータの内部ファイルを編集する必要があります。
お手数をお掛けしますが、弊社サポート窓口まで契約番号を添えて再度ご連絡頂けますか。
以上、よろしくお願いいたします。
以前のパッケージでは上限が50個にしておりましたが、ここ最近提供しているパッケージではこれはuC3Configuratorから生成出来るソケットは50個が上限であるということで間違いないでしょうか?
上限は1000個となっております。
本件ですが、コンフィグレータの内部ファイルを編集する必要があります。
お手数をお掛けしますが、弊社サポート窓口まで契約番号を添えて再度ご連絡頂けますか。
以上、よろしくお願いいたします。
-
- 記事: 6
- 登録日時: 2018年4月13日(金) 10:59
Re: コンフィグレータで生成可能なソケット数の上限について
お世話になっております。
ヒロコンの渡辺です。
本件、入れ違いになりまして御社サポートの方からお客様経由でご回答を頂きました。
この度はご対応ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
ヒロコンの渡辺です。
本件、入れ違いになりまして御社サポートの方からお客様経由でご回答を頂きました。
この度はご対応ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
- eForce技術担当
- 記事: 193
- 登録日時: 2014年4月24日(木) 14:18
Re: コンフィグレータで生成可能なソケット数の上限について
お世話になっております。eForce技術担当です。
無事状況解決されたようで何よりです。今後ともよろしくお願いいたします。
無事状況解決されたようで何よりです。今後ともよろしくお願いいたします。